RainbowKnight
Добрый день, коллеги!
В СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» есть такие строки:
«В работа систем вентиляции характеризуется следующими основными контролируемыми параметрами:
обеспечение разницы давления между "заразной" и чистой зонами: 50 Па (5 мм водяного столба) для лабораторий, проводящих диагностические работы и 100 Па (10 мм водяного столба) для лабораторий, проводящих экспериментальные работы…»

Смущают 50 Па и тем более 100 Па и вот почему:
ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования: «Для обеспечения беспрепятственного открывания дверей рекомендуемый перепад давления между смежными помещениями, разделенными дверью, должен быть не более 20 Па.»

Если при 20 Па возникают проблемы с открыванием дверей, то что говорить про 50 и тем более 100 Па?

В чём подвох?
Возможно двери должны быть только автоматические в таких помещениях?
RainbowKnight
Всем спасибо! Разобрался сам. cool.gif